1、自动空气开关原理

2、一、结构原理及分类

3、低压自动空气开关(简称自动开关),能带负荷分合电路,并能自动切除所属线路的过载短路、失压等故障。自动空气开关广泛用于低压发电机盘_及各干线或大电动机的非频繁操作回路中。

4、    自动空气开关由触头装置、灭弧装置、脱扣机构、传动装置和保护装置五部分组成,它的工作原理如图5—16-1所示.

5、    图中1为电磁脱扣器。当电流超过一定值(动作电流)时,衔铁动作,将顶杆一端吸下,而另一端向上,撞开锁钧3,主触头4在跳闸弹簧5的作用下迅速断开,开关跳闸。2为失压脱扣器。

6、当失去电压时.衔铁失去吸力.在弹簧作用下撞开锁钩3,使开关跳闸;6为分励脱扣器。按钮AN分励线圈6接迸操作电源。吸动衔铁,撞击锁钩3.开关跳闸。图中分励线圈采用外直流电源操作,也可以直接用本回路交流操作(但分励线圈不同)。另外,分励线圈是按短时通电设计的,不允许长期通电,一般应在分励阐路中串入一自动空气开关的常开接点,保证开关跳闸时断开分励回路.

7、    自动空气开关分为断装型(DZ)和断万型(Dw)两大类。

8、    断装型(Dz)即装置式自动空气断路器。其优点是导电部分全部装于胶木盒中.使用安全,操作方便,结构紧凑,美。缺点是因为装在盒中,电弧游离气体不易排除,连续操作次数有限。一般短时内允许“分断”、“接通  分断”各一次。它无延时机构,辅助接点有限,所以,保护性能不如断万型。

9、    断万型(Dw)即万能式(又称框架式)自动空气断路器。它是开启式的,其体比断装式的大,但保护性能好。可加装延时机构,电磁脱扣器的动作电流也可以用调节螺钉自由调节(断装型只能选择不同的元件)。此外,断万型开关除可手动操作外还可用电动机或电磁铁操作(部分断装式开关如DZl0-250和600亦可用电动机操作)。